� 嗨朋友,
有人可以帮助我吗?
1。设计步骤为单向和双向密肋楼板,肋板的性质和行为?
2。我们可以设计司令部多久C梁意味着马克斯。梁的跨度如果材料等级和深度不受限制?
谢谢
Dipesh
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
akjhacpwd 银赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:147
|
发布:2006年11月24日星期五27文章主题:肋板的设计 |
|
|
亲爱的Dipesh
肋板不不同于普通板的行为。双向密肋楼板如果明显肋骨间距不超过12倍的厚度超过(80 - 100毫米),任何正常板的板可以是代码系数或任何其他mehod接受。这同样适用于一种肋板。
如果间距,分析它作为一个网格。你会得到解决的例子在文本Dayaratnam教授这样的书籍等。
如果你不能解决,给另一个邮件。我将发送一个示例。
最好的祝愿
AKJHA 导演,减灾中心 加济阿巴德CPWD培训机构
dipeshtanuja[在]红……写道:
嗨朋友,
有人可以帮助我吗?
1。设计步骤为单向和双向密肋楼板,肋板的性质和行为?
2。我们可以设计司令部多久C梁意味着马克斯。梁的跨度如果材料等级和深度不受限制?
谢谢
Dipesh
找出印度谈论——雅虎印度的答案 向你的朋友发送免费短信的移动从雅虎信使Version 8。现在得到它
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
民事 188金宝搏ios官方app下载SEFI常客
加入:2003年1月26日 职位:25
|
发布:2006年11月24日星期五8点文章主题:肋板的设计 |
|
|
亲爱的先生,
这将是有益的,如果你送了一个例子。
问候,
萨钦Kulkarni Garware聚酯有限公司
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
mandarsdandekar是的… 客人
|
发布:2006年坐11月25日下午4点58准时醒来文章主题:肋板的设计 |
|
|
亲爱的Dipesh, 这对于碾压混凝土梁的最大跨度,有条款is456 - 2000年指定长细梁的极限。它说 梁通常是垂直负载成员。然而,对于大跨度梁横向弯曲。为了确保梁的横向稳定性,�年代的标准 1。只是Supp.或连续梁,明确区域Betwn横向限制梅毒性心脏病不超过60 b或250 b2 / d,哪个就是d eff少。深度。 2。Canti。明确Dist纳自由端梁的侧向约束不得超过25 b或100 b2 / d,哪个是更少。
问候 都是美国Dandekar
公民在雀鳝……写道:亲爱的先生,
这将是有益的,如果你送了一个例子。
问候,
萨钦Kulkarni Garware聚酯有限公司
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
lalrajesh 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2003年1月26日 职位:4
|
发布:星期一2006年11月27日,4:59文章主题:肋板的设计 |
|
|
先生,
谢谢你的指导在肋板。但网格梁 增援部队。什么时刻必须考虑决定 钢筋的肋骨。如果跨度很大,真的,不是一个网格 主要和次要的网格梁与二次分析 休息(时刻释放)主光束。请发送一个 的例子。先生,我已经阅读你的回复SEFI。188金宝搏ios官方app下载我非常 留下了深刻的印象你的解决方案既满足理论 和实践。
问候 拉杰什拉尔 - - - - - - - - - - -原始消息 消息从akjhacpwd[在]是的…[mailto: akjhacpwd[在]是的…] 发送:星期五,2006年11月24日12:58点 :lalrajesh[在]dat…… 主题:肋板的设计
亲爱的Dipesh
肋板不不同于普通板的行为。对于一个两个 肋板如果明显肋骨间距不超过12次 的厚度超过(80 - 100毫米),可以将板 设计为任何正常板通过系数是代码或任何其他接受 mehod。这同样适用于一种肋板。
如果间距,分析它作为一个网格。你会得到解决 这样的例子在文本书籍Dayaratnam教授等。
如果你不能解决,给另一个邮件。我将发送一个工作 出例子。
最好的祝愿
AKJHA 导演,减灾中心 加济阿巴德CPWD培训机构
dipeshtanuja[在]红……写道:
嗨朋友,
有人可以帮助我吗?
1。单向和双向密肋楼板,设计步骤的性质和行为 肋板吗?
2。我们可以设计司令部多久C梁意味着马克斯。如果等级材料 梁和深度不受限制?
谢谢
Dipesh
找出印度谈论——雅虎印度的答案 向你的朋友发送免费短信的移动从雅虎信使Version 8。得到 现在
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
sdec 188金宝搏ios官方app下载SEFI常客
加入:2003年1月26日 职位:26
|
发布:星期一2006年11月27日,53秒文章主题:肋板的设计 |
|
|
亲爱的拉杰什 请确保你的强化详细描述符合你的 分析.........这是v重要。如果你的次梁有释放 主光束的结,那么你的最高次梁的钢 不应该被弯曲到主光束....事实上我们梅毒性心脏病不充分Ld 这个r / f .Otherwise几乎不会发布结束 如果你擅长Staad造型,这可以描述为一个肋板 地板与所有主要梁和所有二次梁 你正常的3 d模型的版本在适当的位置。的 你可以交叉检查结果与手工计算well.In 情况下,跨度很大,pl看看标准梁的最小大小 对456的条款说跨度可以60 b或250 x bxb / d,无论较小。它总是更好的主要梁和 列的尺寸小不小…… 问候 Sangeeta维琪
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
akjhacpwd 银赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:147
|
发布:08年12月星期五,2006年2:01点文章主题:肋板的设计 |
|
|
亲爱的朋友们 不久我将附件澄清这些疑虑。如果permittedc NICEE,我会发布到网站。但是容忍我一段时间由于其它紧迫的工作管理,教学在课堂上和参加同事的问题。
AKJHA
lalrajesh[在]dat……写道: 先生,
谢谢你的指导在肋板。但网格梁 增援部队。你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你可以附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|
2008 SEFINDIA188金宝搏ios官方app下载©2003,印度的域名注册 发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
|
|