发布:2003年10月28日星期二5:52文章主题:是800 -部分1 - 3 |
|
|
亲爱的所有,
我要遵循一些SEFI请求的草案是800的明智的讨论部分的代码。188金宝搏ios官方app下载
我承认没有完全阅读代码,我有时会跳枪的问题澄清后的代码,所以请容忍我。
我的第一个电子邮件是与部分1 - 3。
前言
我发现一个前言失踪。代码,推荐一个翻天覆地的变化的方式我们已经设计钢,这是必须的。我们正从ASD(或工作应力设计)极限状态设计和各种概念需要扩大。我也不知道为什么我们没有进入LRFD而非极限状态。
前言需要精心的离职前是800 - 1984年的变化的理念设计和它的原因和方法。没有这个解释和简洁的总结提出的变化,很难理解这个修订的全面影响。
第一节
)有一个非常扩大术语相比是800 - 1984。
我建议以下定义:
我)紧凑的部分:虽然非常简洁的定义,但它需要扩大针对讨论的概念的重要性。可能有一个附录中详细说明的概念图显示部分的弯曲应力分布不同的类——紧凑和紧凑和苗条。
ii)设计负载/设计极限荷载——“一个负载值相乘得到的特征荷载负荷系数,通常大于1。”
定义表明负荷系数一般大于1.0,我们知道这不是真的与风或地震和负载组合的死这部分的句子”。(负荷系数),它通常是一个“可能被删除。
iii)不稳定——“现象导致元素的能力,成员或结构进行进一步由于偏心荷载挠度横向加载和消失的方向刚度。”
可能有其他原因不稳定的比偏心偏转和这部分的定义从“由于偏心偏外侧…”可能会被删除。
iv)的结构性不足——这应该更名为“火的结构性不足”
v)半紧凑的部分——评论一样紧凑的部分
vi)稳定极限状态——一个极限状态对应于结构的静力平衡的丧失过度偏转方向的横向主要负载。
再一次,最后一部分定义的“过度偏转…”可以消除损失的静力平衡由于其他原因也可能发生。
第二节。
2.2.4属性:
我很高兴看到物理特性添加了以整合的方式和一个不再需要到处折腾寻找他们。
代码已经废除了一致性规范草案垫圈,混凝土和其他材料。我想知道为什么。我就会快乐如果他们包含更多的材料,如钉用于复合结构(如地板用金属装饰和混凝土)。
第三节
3.1.2.2条款 “极限状态法不能方便地采用;工作 应力法(11节)也可以使用。”
我同意Jignesh和其他人在SEFI要求这一条款少有点模糊。188金宝搏ios官方app下载应该清楚地说明,“尽可能的极限状态设计方法应该使用”和“只有在特殊情况下,不能方便地采用极限状态法;工作应力方法(11节)也可以使用。”
很明显,代码作家希望LSDM设计方法在未来几年的意图保持ASD (WSD)只是给人们切换过渡时间。
条款3.5荷载组合
我同意Jignesh吊车荷载的整个细节可能会被删除,参考第2部分以875起重机载荷。这还应该包括,因为他提到了其他地方,一些%的风力和地震荷载需要解除负载对3.5.5条款被视为暗示不解除负载需要被考虑。也是Vipul带来了,875应该指定缓冲冲击载荷。
在相同的行我认为爆炸加载代码中应该单独解决防爆设计和引用。
3.7.2章条款
阿米特说,术语“内部因素”和“外部元素”需要解释数据。
表3.1限制宽度厚度比率
这个表是过度不必要的复杂和混乱,可以清理,使其更具可读性。进修课程中提供的阅读材料(由INSDAG组织,即(I)等一些城市如孟买)提出修订的800有一个清洁表(表10)限制宽度厚度比率,也许这可能是在代码中使用。