查看上一个主题::查看下一个主题 |
作者 |
消息 |
Ashwani Saxena 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2020年8月22日 文章:1
|
发布:2021年6月25日星期五下午2:21帖子主题:防爆建筑 |
|
|
亲爱的所有,
请告诉我防爆建筑的设计要求,我需要在LNG工厂(海洋区)设计G+1建筑,爆炸超压为0.2bar, +ve相持续时间为1.50秒。为此,我们需要采用动态方法(时间历史)还是静态方法进行设计。
有什么指导方针吗?
感谢你。
问候, Ashwani Saxena |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3698
|
发布:2021年6月26日星期六凌晨4:21文章主题: |
|
|
亲爱的呃
参考BIS规范4991关于地上爆炸结构的防爆设计。
所有设计准则及指引均载于本守则内。
击败的愿望 |
|
回到顶部 |
|
|
glnp12 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入日期:2009年1月31日 职位:4
|
发布:周一6月28日,2021上午10:55帖子主题:Re:防爆建筑 |
|
|
Ashwani Saxena写道: |
亲爱的所有,
请告诉我防爆建筑的设计要求,我需要在LNG工厂(海洋区)设计G+1建筑,爆炸超压为0.2bar, +ve相持续时间为1.50秒。为此,我们需要采用动态方法(时间历史)还是静态方法进行设计。
有什么指导方针吗?
感谢你。
问候, Ashwani Saxena |
----------------------------- IS 4991给出压力计算。但这种方法相当古老。一旦估计出0.2bar的压力,就可以使用“瞬态动态”分析(线性或非线性)来分析基于时间的响应。混凝土结构具有相当的刚性,能够在短时间内承受较大的压力(脉冲荷载)。如果应变/力超出线性范围,根据上述分析,使用裂纹惯性矩和钢的非线性特性(如弹塑性或弹应变硬化模型)来校核破坏机制。砖墙在压力波作用下可能会倒塌,因为砖与柱/梁之间的粘结不良。这是唯一关键的方面。对于碾压混凝土剪力墙结构,这个问题可以很容易地解决。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3698
|
发布:周一6月28日,2021上午11:48文章主题: |
|
|
防爆墙
我觉得砖墙夹着碾压混凝土墙也可以有帮助,而且百叶窗的成本是没有的,而且墙的厚段约230(壁外)。+ 200(夹心碾压混凝土)。+ 115 (bk墙内)= 545毫米厚的墙,将能够承受爆炸荷载。每隔4 - 5道后,砌筑墙内外也应进行轻加固。定期提供约550 mm(复合壁厚)的锚固钢筋,使bk与夹心碾压混凝土粘结。 |
|
回到顶部 |
|
|
苏拉 一般的赞助商
加入:2008年4月17日 帖子:5525 地点:NCR Faridabad, E - mail suraj_engineer@yahoo.co.uk
|
发布:星期二,2021年6月29日上午11:05岗位主题:现场工程建筑+通用+爆破 |
|
|
请参阅2010年3月29日的帖子 https://www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com/forum/viewtopic.php?t=7277 |
|
回到顶部 |
|
|
spshaha 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2012年4月7日 职位:4
|
发布时间:2021年6月30日星期三凌晨4:30帖子主题:防爆建筑 |
|
|
亲爱的先生,请找到爆破设计规范文件 sp沙哈
以电邮方式张贴
警告:
在打开附件之前,请确保使用更新的防病毒工具扫描下载的附件。它们可能含有病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载的附件以检查安全性。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
Blast_load_doc.doc |
文件大小: |
95.5 KB |
下载: |
215年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
pvgraju …
加入:2020年6月7日 帖子:64
|
发布:2021年7月1日星期四上午8:20帖子主题:防爆建筑 |
|
|
亲爱的先生,
载荷取决于正相位与时间与压力的关系图。 如果正相位小于自然周期,则爆炸效应消失。 当正相位大于自然周期静负荷时。 当正相位与自然周期基本一致时,进行动态加载。
问候,
P.V.Gavarraju。 |
|
回到顶部 |
|
|
glnp12 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入日期:2009年1月31日 职位:4
|
发布:周一12月26日,2022上午10:51帖子主题:爆炸荷载:意见分歧 |
|
|
很抱歉我不同意你的一些回答。爆炸压力持续时间非常短,无法与结构的自然时间周期进行比较。然而,根据充注量的不同,压力会增加。这将导致结构中的应力/应变立即增加。如果它们超过了可容忍的限度,结构就会屈服,并可能导致失败。
这种负载的一个问题是无法停止的级联故障。这个领域需要详细的了解和正确的判断。关于脉冲荷载与结构时间周期的相互作用,可以参考任何结构动力学教科书。 |
|
回到顶部 |
|
|
|