发布:星期五10月14日,2022上午9:43帖子主题:IS 1893-2016。Cl。7.12.3 |
|
|
亲爱的所有,
希望你一切都好。
IS 1893-2016需要澄清。Cl.7.12.3对复合墙/边界墙的地震影响。在我的情况下,有带挡土墙的边界墙(2.5米土挡土墙) is -1893规定“Ah”应考虑为I=1和R=1的125 Z,这是IRC-06(抗震挡土墙设计)的3倍,而在IRC-6-2017 Cl. 214.1.2.1中,Ah应考虑为Z/2,甚至在IIT注释(IITK GSDMA EQ05-V4.0, GSDMA EQ15-V3.0)中,也建议Ah=Z/2 Cl 7.14.3。 现在,1。我在设计时该考虑些什么呢? 2.is -1893 cl 7.12.3的参考资料是什么? 3.复合墙与边界墙相同。 你的回答会很有帮助。
谢谢! Saurabh拉吉 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3698
|
发布:星期五,2022年10月14日下午12:40文章主题: |
|
|
设计水平地震系数Ah = (Z/2)*(Sa/g)*(I/R)
根据本条款设计边界墙/复合墙 使用I =1.0;R = 1.0;Sa/g = 2.5
把这些值代入Ah = 1.25 Z
复合墙是独立的垂直悬臂结构。
对于屋顶上方的自由垂直投影,Ah值是5倍。(也适用于任何楼层Av*5的水平悬臂投影)。
是的,1.25 Z值在4区等于一个静力= 0.3g
在I=1.0, R= 5.0(延性细节)的建筑屋顶垂直投影的情况下,其结果为:
Ah = 5[(Z/2) *(1/5)*2.5] = 1.25*Z
但对于承重砌体建筑,由于R =2.5(砌体带有碾压混凝土带和角杆),独立式投影Ah值更大 Ah = 5[Z/2 * (1.0/2.5) *2.5) = 2.5 *Z
(待续) |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3698
|
发布:星期五,2022年10月14日下午4:41文章主题: |
|
|
关于查询:
复合墙是边界墙。
挡土墙是一种需要在地震工况下设计的挡土墙结构,其土压力系数比一般的非地震工况要高。
在这种情况下,复合墙是挡土墙(保留土)在下方2.5米,但在上面存在边界墙。
最好采用:
作为独立边界墙部分的墙体Ah= 1.25 Z
挡土墙部分Ah = (Z/2)*(1.0/2.5)* 2.5 = 0.5 Z (碾压混凝土桥台墙体R值取2.5) |
|
回到顶部 |
|
|
Saurabh拉吉 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入时间:2022年10月14日 职位:4
|
发布:周三,2022年11月23日上午11:28文章主题: |
|
|
先生,你的理由解释得很清楚,我很清楚。
另外,我能得到…的参考吗(碾压混凝土桥台墙体R值取2.5)
谢谢您的支持 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3698
|
发布:周三,2022年11月23日下午1:46文章主题: |
|
|
请参考IRC 6,其中R值在表中给出
砌体/ pcc基台R= 1.0
碾压混凝土桥台R = 2.5(不含延性细部) R = 3.0(带DD) |
|