www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
ramu_se …
加入:2017年10月30日 帖子:101
|
发布:星期二09年8月,2022年4:59文章主题:梁钢筋细节 |
|
|
亲爱的所有,
张力区所需的钢筋的面积是1000平方毫米,和梁的大小是225 x 450毫米连续梁。
强化需要额外3 t16.1主酒吧和2 t16.1酒吧需要在一个特定的连续梁的跨度。
如何安排主酒吧和额外的酒吧?
如果提供3 t16.1整个梁是浪费的,因为它需要在一个特定的连续梁的跨度。
剩下的跨连续梁与2 t16.1举行好。
我们可以提供3 t16.1只在这个时间跨度,减少酒吧? 或者我们可以提供主要栏2 t16.1和额外的酒吧3 t16.1 ?
附件是图片,供您参考。阴影区域是张力区需要钢3 t16.1 + 2 T 16。
请提供你的指导。
感谢和问候, Ramu矿。
描述: |
|
文件大小: |
39.49 KB |
查看: |
100年时间(年代) |
|
|
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3706
|
发布:星期二09年8月,2022年26文章主题: |
|
|
详细请见附加SP34年底结构图纸。这些图纸可以教你更好的详细技能。
年例中似乎底部reinf 10厘米2端跨的跨距中点,您可以提供3号16 dia持续跨越底部,并提供平衡的要求我。e 2号16在底端跨在第二层,但这些酒吧可以从支持削减约为0.10 L的脸。其他内部跨越需求将在第二层少和额外的酒吧可以2 dia甚至2 - 10 dia。底部的脸。
上层钢筋,最好有2 -16 dia通过额外的酒吧在支持,但是如果你想要节约,你可以提供12 dia所有通过和额外的酒吧在支持(如果需要支持酒吧可以添加在第二层)。
正如我常说的: 分析是普遍的 设计是国家 详细说明是个人
和 造型是理想的(在这个软件的时代) |
|
回到顶部 |
|
|
spsvasan …
加入了:2008年12月18日 帖子:374
|
发布:太阳2022年8月14日,10点文章主题: |
|
|
[" = "维克拉姆。截”)的详细说明请参阅附加SP34年底结构图纸。这些图纸可以教你更好的详细技能。
亲爱的Er.Ramu
我完全同意Er.Vikramjeet。
有必要研究SP34开发适当的详细技能。
但在与截然不同邻跨连续梁,甚至SP34还有很多需要改进。在你的情况下,在电网F,毗邻横跨6 ' 9”和14“10”。在这种情况下,最好是得到的弯矩图和计算缩短点顶部钢筋按照26.2.3是456的条款。
在一些极端的情况下,短跨度可能完全占用
S.P.Srinivasan |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3706
|
发布:2022年8月15日星期一下午3:30文章主题: |
|
|
[" = " spsvasan "]
vikram.jeetwrote: |
是的,它是非常理智的Er SPS的建议。 |
|
回到顶部 |
|
|
|
|
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你不能附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|