尊敬的工程师,
我一直在做分析,g + 14楼(总ht = 58米)和地下停车场。一楼的ht 3.5从筏基础(筏厚1.2米)和停车地板ht 3.8进一步高于GL。在分析过程中,我得到警告GF的软层和层之上。

规定采用什么?我可以考虑隔膜GF水平避免警告吗?或提供剪力墙吗?其他的解决方案吗?
联合国加强masonary加密墙壁计划但不满足是1893:2016 7.9.2 9 (d)标准的h / t < 12和l / t < 12。
请指导我,我第一次设计多层的构建。

问候
Khushboo Agrawal,
米技术结构
结构工程师