www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
hemalmistry …

2009年7月加入:01 帖子:70
|
发布:2018年3月13日星期二6:42点文章主题:条款6.2.2.4_damping比率 |
 |
|
6.2.2.4条款要求混凝土的阻尼比为2%。设计加速度谱按是1893 - 1 - _2016阻尼为5%。的光谱应使用阻尼按2%是16700吗?
是1893 - 1 - _2002有乘数dampling其他超过5%。
问候 血管mistry 苏拉特 |
|
回到顶部 |
|
 |
bsec 青铜赞助商

加入:2003年1月26日 帖子:202
|
发布:3月14日,2018年结婚5:02文章主题:条款6.2.2.4_damping比率 |
 |
|
亲爱的血管,
我认为2%阻尼是风力分析和地震分析。因为地震分析频谱与衰减5%。差异可能是由于哲学差异治疗风和地震载荷的设计。建筑应该保持弹性与风荷载特点,而建筑是允许进入地震载荷下弹性范围。
最好的祝愿
阿洛克Bhowmick�
结婚,3月14日,2018年在十二12点,hemalmistry < forum@www.bussiapp.com188金宝搏ios官方app下载 (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
引用: |
6.2.2.4条款要求混凝土的阻尼比为2%。设计加速度谱按是1893 - 1 - _2016阻尼为5%。的光谱应使用阻尼按2%是16700吗?
是1893 - 1 - _2002有乘数dampling其他超过5%。
问候 血管mistry 苏拉特
|
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
indrajit-chowdhury 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员

加入:2016年7月30日 职位:4 地点:加尔各答
|
发布:3月14日,2018年结婚习用文章主题:条款6.2.2.4_damping比率 |
 |
|
我会用反应谱值的家具Sa / g代码倍sqrt(10/7)到达阻尼值2%。
2018年3月14日14点,“hemalmistry”< forum@sefindia.or188金宝搏ios官方app下载g (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
引用: |
6.2.2.4条款要求混凝土的阻尼比为2%。设计加速度谱按是1893 - 1 - _2016阻尼为5%。的光谱应使用阻尼按2%是16700吗?
是1893 - 1 - _2002有乘数dampling其他超过5%。
问候 血管mistry 苏拉特
|
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
alpa_sheth …


加入:2003年1月26日 帖子:278
|
发布:3月14日,2018年结婚27文章主题:条款6.2.2.4_damping比率 |
 |
|
你是对的,阿风载阻尼只有2%。地震保持在5%,你的哲学,�
问候, 阿尔芭�
结婚,3月14日,2018年在32点,bsec < forum@www.bussiapp.com (188金宝搏ios官方app下载forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道: (引用)亲爱的血管,
我认为2%阻尼是风力分析和地震分析。因为地震分析频谱与衰减5%。差异可能是由于哲学差异治疗风和地震载荷的设计。建筑应该保持弹性与风荷载特点,而建筑是允许进入地震载荷下弹性范围。
最好的祝愿
阿洛克Bhowmick�
结婚,3月14日,2018十二12点钟,hemalmistryforum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com))>写道: ——自动删除
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
alpa_sheth …


加入:2003年1月26日 帖子:278
|
|
回到顶部 |
|
 |
hemalmistry …

2009年7月加入:01 帖子:70
|
5:57发布:2018年3月14日结婚文章主题: |
 |
|
阿尔芭老妈,阿洛克先生,
谢谢各位的澄清。我认为它应该修正案中提到:16700年,2%阻尼是风荷载。
问候 血管 |
|
回到顶部 |
|
 |
Gangisetty克利须那神 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员

加入:2018年3月14日 职位:3
|
发布:3月14日,2018年结婚29文章主题:Re:条款6.2.2.4_damping比率 |
 |
|
阿洛克先生,
我已经通过了文学对于高结构阻尼比。在文档中同行/ ATC72-1 2.1.3节,阻尼是大大不同的值通常假定在低矮建筑。有没有可能改变阻尼比的混凝土建筑,高层建筑在未来修订为2%。
bsec写道: |
亲爱的血管,
我认为2%阻尼是风力分析和地震分析。因为地震分析频谱与衰减5%。差异可能是由于哲学差异治疗风和地震载荷的设计。建筑应该保持弹性与风荷载特点,而建筑是允许进入地震载荷下弹性范围。
最好的祝愿
阿洛克Bhowmick
结婚,3月14日,2018年在十二12点,hemalmistry <论坛>写道:
引用: |
6.2.2.4条款要求混凝土的阻尼比为2%。设计加速度谱按是1893 - 1 - _2016阻尼为5%。的光谱应使用阻尼按2%是16700吗?
是1893 - 1 - _2002有乘数dampling其他超过5%。
问候 血管mistry 苏拉特
|
通过电子邮件发布 |
|
|
回到顶部 |
|
 |
SACHINbidar 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员

加入:2010年6月3日 文章:1
|
|
回到顶部 |
|
 |
imteyaz_ahmad 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员

2014年加入:07年4月 职位:11
|
发布:3月14日,2018年结婚53文章主题:条款6.2.2.4_damping比率 |
 |
|
条款7.3.11与表1矛盾在第五节中,该法案禁止使用平板区IV和v .但是7.3.11说忽略忽视平板的刚度。�代码应符合其规定,一个人可以被混淆使用是否使用平板系统在这些区域。
2018年3月14日在00:12 hemalmistry < forum@sefindia.188金宝搏ios官方app下载org (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
引用: |
6.2.2.4条款要求混凝土的阻尼比为2%。设计加速度谱按是1893 - 1 - _2016阻尼为5%。的光谱应使用阻尼按2%是16700吗?
是1893 - 1 - _2002有乘数dampling其他超过5%。
问候 血管mistry 苏拉特
|
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
sangeeta_wij …

加入:2016年4月21日 职位:57
|
发布:3月14日,2018年结婚53文章主题:条款6.2.2.4_damping比率 |
 |
|
是的血管,但你是对的,我们将需要执行两套独立的分析,有风和2%阻尼和第二次地震和5%阻尼然后选择管理每个成员一个。对于大型和复杂的结构,这真的会是一个挑战,除非ETABS想出一种更好的方式前进!
致以最亲切的问候 Sangeeta维琪 印度总统,明智的 管理合伙人 SD工程顾问律师事务所 印度副总统(北),结构工程师协会 研究员、特许工程师,工程师制度 H333新Rajinder Nagar(较低的层), 新德里- 110060 Ph值:9811776210,01145128530
来自:hemalmistry (mailto: forum188金宝搏ios官方app下载@www.bussiapp.com) 发送:2018年3月14日十一27 :econf@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com 主题:[E-CONF] Re:条款6.2.2.4_damping比率
阿尔芭老妈,阿洛克先生,
谢谢各位的澄清。我认为它应该修正案中提到:16700年,2%阻尼是风荷载。
问候 血管
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
|
|
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你不能附加文件在这个论坛 你不能在这个论坛下载文件
|
2008 SEFINDIA188金宝搏ios官方app下载©2003,印度的域名注册 发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
|
|