在炼油厂,我们会blastproof控制室。它是由碾压混凝土 墙与最低的。入口应该间接的保证 如果入口附近有爆炸,它不应该影响控制 房间内造成房间内的设备和人员安全。一个 详细设计过程中可用加德士标准、Volume-VIII。我认为 国际清算银行也可没有。我不记得了,谁能给的 相同。
问候,
正义与发展党Sinha射线。 高级项目经理(建设), 印度石油有限公司 4楼,核心- 2,复杂的范围, 7、制度领域, 卢迪路, 新德里- 110003。
博士:011 - 24306142。 传真:011 - 24360978。
- - - - - - - - - - -原始消息 从vikram.jeet@jil.co消息。在[mailto: vikram.jeet@jil.co.in] 发送:周三,2004年12月29日下午6:05 :SINHARAYAK@iocl.co.in 主题:每日消化12月21日星期二 23:00:02 2004
防爆设计,作为pesonal视图
我)Roomm应该碾压混凝土墙/(砖+ RCC)墙壁
ii)屋面板有双层钢筋网ie和堵塞
3)板Reinf应固定到墙上满D /长度
(四)Preferrablly屋面板应当有更多的填在上面的石灰浓缩的形式 泥浆phuska 为了减少爆炸的影响
v)碾压混凝土墙和砖工作内部preferrable 230 减少 的影响。