查看上一个主题::查看下一个主题 |
作者 |
消息 |
ravindra_iitm 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2003年1月26日 文章:1
|
发布:2004年12月22日星期三上午9:50帖子主题:每日文摘12月21日星期二23:00:02 2004 |
|
|
嗨 .......... 我是一名结构工程师,我正在设计一个包含600bar瓶压的房间。它可以通过增加压力而破裂,我希望设计墙和板能够抵抗这种压力。如果有人有这个想法,请回复。 请发一些法律方面的细节… 谢谢大家!
---------------------------------
以电邮方式张贴 |
|
回到顶部 |
|
|
苏拉 一般的赞助商
加入:2008年4月17日 帖子:5529 地点:NCR Faridabad, E - mail suraj_engineer@yahoo.co.uk
|
发布:2004年12月22日星期三上午10:29帖子主题:每日文摘12月21日星期二23:00:02 2004 |
|
|
防爆设计要求采用厚碾压混凝土墙和板和重型地板
ravindra_iitm@yahoo.com写道:你好 .......... 我是一名结构工程师,我正在设计一个包含600bar瓶压的房间。它可以通过增加压力而破裂,我希望设计墙和板能够抵抗这种压力。如果有人有这个想法,请回复。 请发一些法律方面的细节… 谢谢大家!
---------------------------------
雅虎邮件-帮助保护你免受讨厌的病毒。
以电邮方式张贴 |
|
回到顶部 |
|
|
vikramjeet 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2003年1月26日 职位:7
|
发布:2004年12月29日星期三上午7:05帖子主题:每日文摘12月21日星期二23:00:02 2004 |
|
|
对于防爆设计,我个人认为
i)房间应该有碾压混凝土墙/(砖+碾压混凝土)墙
ii)屋面板应采用双网格加固,即顶部和底部
iii)板筋应锚固在墙壁上,并保持完整的长度
屋面板最好在顶部以石灰混凝土的形式填充更多的填充物 泥浆phuska 以减少爆炸的影响
v)碾压混凝土墙与230砖在内部工作是优选的 减少 的影响。
祝好 截
以电邮方式张贴 |
|
回到顶部 |
|
|
|