帖子发布:2015年10月30日,星期五四点半文章主题:偏转staad检查 回复报价

大家好!我设计了一个建筑staad . .但我不明白如何staad计算挠度梁。在一楼有失败的光束……请谁能计算和显示我计算挠度梁失败与否. .以及如何staad计算挠度值
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
TYL
188金宝搏ios官方app下载SEFI常客
188金宝搏ios官方app下载SEFI常客


加入:2014年1月22日
职位:27

帖子发布:2016年2月5日星期五11:09文章主题: 回复报价

像大多数的结构分析软件Staad使用刚度矩阵方法计算挠度值。

这取决于你在Staad造型。如果它是一个钢结构,那么我想说挠度计算会很准确的(如果没有屈曲或稳定性问题)。因此,对于钢结构需要检查获得的偏转Staad兑容许挠度极限。

对混凝土结构来说,这并不是那么直接。通常这是由于这样的事实:混凝土裂缝即使受到服务载荷。Staad计算挠度假设未裂开的部分,挠度值显示不准确。因此,对于钢筋混凝土结构,歪斜不检查直接但是他们通常检查间接通过满足设计规定的容许跨度/深度比代码。