www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
abhishekregalla 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2013年3月19日 职位:13
|
发布:2013年3月29日,星期五或无文章主题:连接在STAAD建模 |
|
|
先生, 我有使用STAAD Pro在设计基本知识。我设计了一个建筑(G + 1)考虑地震载荷(使用地震系数method-IS1893:2002)使用Staad Pro。但是我请求你请纠正我的文件,我可以看到,立足点的大小有点超过手工设计。 (尽管我理解的基本设计,使用Staad我新的职业,因为它不是一个强烈推荐软件在我的学者,但我担心,Staad Pro的结果就是被要求在当前市场所以请帮帮我! !) 我无法理解,如果是因为我缺乏适当的造型或我所做的是正确的. . 我将很高兴附上staad编辑文件如果有人可以显示出兴趣。
感谢你们所有人的期待。
感谢和问候 R的阿布 |
|
回到顶部 |
|
|
Manoharbs_eq 一般的赞助商
加入:2012年7月17日 帖子:423
|
发布:2013年坐3月30日4:33文章主题: |
|
|
亲爱的阿布,
你所说的尺寸比手册。G + 1故事我们可以手动计算的所有部队如果简单几何与软件。请通过Staad手册和细化模型如果部队太多的冷漠。
祝好 马诺 |
|
回到顶部 |
|
|
senthil_hti 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入了:2013年2月14日 职位:7
|
发布:2013年坐3月30日上午11文章主题:Re:我需要一些人帮助我请! ! ! |
|
|
嗨的阿布 请附上您的模型随着负载计算审查问题。 |
|
回到顶部 |
|
|
abhishekregalla 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2013年3月19日 职位:13
|
发布:11 2013年坐3月30日55文章主题: |
|
|
亲爱的主席先生,
我想说的是基础的大小(LxB)值比预期的多,所以我只是想要有人检查文件之前
亲爱的先生/所有sefians Senth188金宝搏ios官方app下载il, 请参考附件Staad编辑(记事本格式文本) 请指出我的错误,我将更加感激如果你可以纠正它们
感谢和问候 R的阿布
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
staad模型input.txt |
文件大小: |
4.58 KB |
下载: |
766年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
sakumar79 …
加入:2008年4月18日 帖子:709
|
发布:2013年坐3月30日下午1:30文章主题: |
|
|
亲爱的先生, 通过输入文件,以下疑虑上来给我: 1。你有在你的文章中指出,设计地震,但只有DL和病例在模型中。 2。你似乎模仿楼面荷载的地面水平。一般来说,地面荷载将直接进入土壤(我们通常用纯混凝土代替RCC),所以在这个级别不需要楼面荷载。 3所示。护墙负载4 kN / m在静载情况下并不适用于内部横梁 4所示。活载在屋顶好1.5 kN /平方米,但对于一楼活载根据目的应该更高。商业建筑,可能4 kn /平方米 5。如果需要可以添加楼梯负载 6。楼面荷载似乎失踪的两侧预测 7所示。你可以考虑申请开始MX所有成员(列和梁)释放扭转。这将减少钢铁需求在梁、柱 8。根据土壤,你可能想要去固定的条件,而不是固定条件。这将减少基础尺寸,但列强化低水平将会增加。
希望有所帮助, 阿伦 |
|
回到顶部 |
|
|
ganesh_gaud 一般的赞助商
2010年加入:05年6月 帖子:62
|
2013年3月31日发布:太阳48文章主题: |
|
|
亲爱的阿伦先生
“根据土壤,你可能想要去固定的条件,而不是固定条件。这将减少基础尺寸,但列强化低水平将会增加。”
请可以u elobrate这个语句
先生,这是逻辑去销支持RCC结构?
如果销支持比什么逻辑应与基础连接的细节列。
|
|
回到顶部 |
|
|
sakumar79 …
加入:2008年4月18日 帖子:709
|
分发布:2013年3月31日阳光点文章主题: |
|
|
亲爱的先生, sefi帖子早如果你搜索,你会发现讨论基础固定和固定条件——一般来说188金宝搏ios官方app下载,指出的是,在代码中没有明确的规定或其他什么条件支持是被采纳。一般thumbrule虽然是孤立的立足点,在较低的土壤SBC如75 kN /平方米可以建模为固定的支持。孤立的立足点在土壤较高的南方浸信会如250 kN /平方米可以建模为固定的支持。中间南方浸信会,实际支持条件可能在固定和固定条件。木筏,结束条件将是固定的。单桩,固定性是固定和多个成堆,固定性是固定的。
虽然详细,柱钢筋应该发展长度压缩的基础之上/基座脚跟垫。除此之外,该列的强化可能弯曲休息在基础垫名义300毫米。
你的真诚 Arunkumar |
|
回到顶部 |
|
|
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商
加入了:2008年2月21日 帖子:5538 地点:马里兰州,美国
|
2013年3月31日发布:太阳5:59点文章主题: |
|
|
亲爱的所有,
这个连接建模是一次又一次的论坛。我们假设连接固定但IIT教授,同时审查我们的设计建议我们应该采取柱基础连接铰链,除非是成堆或岩石上的支持。一些土力学书还建议相同,由于可压缩土壤将releieve时刻由于旋转的基础。弧教授先生说,连接固定。这是广泛讨论的论坛。
如果您提供深入年级光束传播的基础之上,您可以假定基础转移只有轴向加载到土壤。当然,不变性的影响可能被包括在分析通过考虑转动弹簧(土壤结构相互作用)。
最好的祝愿 NS
ganesh_gaud写道: |
亲爱的阿伦先生
“根据土壤,你可能想要去固定的条件,而不是固定条件。这将减少基础尺寸,但列强化低水平将会增加。”
请可以u elobrate这个语句
先生,这是逻辑去销支持RCC结构?
如果销支持比什么逻辑应与基础连接的细节列。
|
|
|
回到顶部 |
|
|
es_jayakumar 一般的赞助商
加入:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
|
2013年发布:我4月1日凌晨1:13文章主题: |
|
|
亲爱的NS先生,
“如果你提供深年级光束传播的基础之上,您可以假定基础转移只有轴向加载到土壤”
从上面提到的你,如果我们提供深地基梁/基座梁, 孤立的列的基础上可以认为是固定的,对于任何类型的土壤。这是一个非常有价值的信息。这将当地震力也考虑好吗?
问候,
贾古玛E年代 |
|
回到顶部 |
|
|
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商
加入了:2008年2月21日 帖子:5538 地点:马里兰州,美国
|
2013年发布:我4月1日23点文章主题: |
|
|
亲爱的贾古玛呃,
是的。Simlar想法集集大所和普利斯特里RC andMasonry结构的抗震设计。你也可以使用计算机分析,验证它的深梁的弯矩将减少级列。
最好的祝愿, NS
“如果你提供深年级光束传播的基础之上,您可以假定基础转移只有轴向加载到土壤”
从上面提到的你,如果我们提供深地基梁/基座梁, 孤立的列的基础上可以认为是固定的,对于任何类型的土壤。这是一个非常有价值的信息。这将当地震力也考虑好吗?
问候,
贾古玛E年代(/报价) |
|
回到顶部 |
|
|
|
2008 SEFINDIA188金宝搏ios官方app下载©2003,印度的域名注册 发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
|
|