www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
sarif_n 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入了:2012年12月29日 职位:6
|
发布:2012年坐12月29日19点文章主题:添加层anExisiting建筑 |
|
|
你好先生, 先生我的一个客户是提议增加2层的办公大楼现有2的故事。先生请给我指导如何检查现有建筑是否适用于该项目。 |
|
回到顶部 |
|
|
rajancivildesign@gmail.co …
加入:2011年1月26日 帖子:563
|
发布:2013年3月12日,星期二1:40文章主题:检查适当的添加两个s t现有建筑 |
|
|
首先你必须检查现有基础的充分性。我们需要计算整个层(GF + 2)地板。宽度=总负载/南方浸信会的基础。 如果它是一个老房子建造超过10到15年,我们必须考虑上覆岩层压力除了南方浸信会。接下来是屋顶板必须检查地板负载构造未来的建设。 列加载的充分性进行未来负荷必须检查。 reinforement详细的前层必须仔细额外的时刻。 V.M.RAJAN。 |
|
回到顶部 |
|
|
syed_A …
加入:2011年10月22日 帖子:387
|
发布:2013年3月12日,星期二下午文章主题: |
|
|
你好 为一个已有的列/基础部分的细节提供强化网格计划和现在的南方浸信会,也只有一个可以能够评论/建议在这个问题上 问候 |
|
回到顶部 |
|
|
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商
加入了:2008年2月21日 帖子:5538 地点:马里兰州,美国
|
发布:2013年3月12日,星期二6:23点文章主题:Re:检查适当的添加两个现有成矿年代t |
|
|
亲爱的Er悉德,
根据Er Rajan正确地指出,您需要检查额外的列和基础正常装入它不是足够了。当然你可以考虑年龄因素(公式在旧的456代码)来访问老混凝土柱的强度。
即使他们是足够的,新列棒将如何连接到旧柱棒吗?有足够的发展投影长度吗?
现在你需要提供一个联合100%的燃料棒是拼接在相同的位置,这是不允许的code-moreover所有列都将同样的100%同级拼接又不是一个好的实践!
最好的祝愿, NS
rajancivildesign写道: |
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你不能附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|
2008 SEFINDIA188金宝搏ios官方app下载©2003,印度的域名注册 发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
|
|