亲爱的同事们:
我希望Swaminathan教授说什么弊病的灵活的建筑:
考虑结构的横向载荷变形曲线的成员。它可以作为一个理想弹塑性曲线;从这里(理想)产生变形。类似的锻炼可以确定整个建筑的横向载荷变形行为。所以,灵活的建筑有巨大的屈服变形(位移相对于基地)。除非建立收益率,它不能消散的能量。因此,拥有低刚度是有害的消散输入地震
这反映在一些代码通过设置上限整体长细比(H / D)的建设;当然,上限也需要保证居住者的心理和生理舒适,和保护非结构性元素。通常,这个上限~ 10或较小。当然,基于H / D决心也限制(a)的整体横向稳定性的考虑建筑强烈的横向晃动下,和(b)结构体系的选择。
讨论的另一个问题来自相同的横向刚度的建筑是建筑的整体几何变形的问题。侧向位移形状会逐渐趋向弯曲悬臂式(如对剪切悬臂式)随着建筑(1)提高H / D比率,和(2)较小的轴向刚度的垂直元素。
从上面的观点,传统的方法是限制的值H / D ~ 10和较小。
用温暖的问候… c . v . r . Murty . .
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
nrk 188金宝搏ios官方app下载SEFI常客
加入:2008年4月20日 职位:20
|
发布:2012年11月27日星期二9:59点文章主题: |
|
|
亲爱的Prof.C.V.R.Murty:
我想补充说:
二阶效应,因此整个建筑物的侧向稳定性最关心的一个罕见的地震事件。非结构性元素在这样一个事件将严重受损。限制损害的结构性和非结构性元素的目标的情况下频繁的地震活动。Eurocode 8第1部分负责通过双重抗震设计上面的问题。以下是摘录书的混凝土建筑物的抗震设计、评估和改进:基于Eurocode 8”,由Prof.Michael Fardis,这解释了Eurocode 8的方法。
引用: |
Eurocode 8(岑2004)的第1部分提供了一个双重抗震设计的新建筑,用以下明确的性能水平(��极限状态):
1。没有-(本地)崩溃,这被认为是结构的极限状态设计应根据Eurocode�的基础结构设计�(岑2002)。它需要保护生命的一种罕见的地震作用下,通过预防崩溃的任何结构成员和保留的结构完整性和残余承载力。
2。损害限制,扮演的角色结构的正常使用极限状态设计应该根据岑(2002)。财产损失的目的是减轻地震频繁,通过结构性和非结构性损伤的限制。这样一个地震后结构元素应该没有永久变形,保持其完整的强度和刚度和不需要修复。非结构性元素可能会受到一些伤害,它可以很容易地和经济修复在稍后的时间。
没有-(本地)倒塌性能级别是通过尺寸和详细结构元素的结合强度和延性,它提供了一个安全系数(1.5�的顺序2)对重大损失的横向负载电阻。
损害限制性能级别是通过限制建筑物的整体变形(横向位移)水平接受所有部件的完整性(包括非结构性的)。更具体地说,inter-storey漂移率的区别(定义为相邻层的平均侧向位移除以interstorey高度)仅限于以下值:
(我)0.5%,如果层脆性非结构性元素附加到结构(值得注意的是,普通砌体填充式); (2)0.75%,如果韧性层�年代非结构性元素;或 (3)1%;当没有非结构性元素遵循结构体系的变形。
两个明确的性能水平�(当地)崩溃预防和损害限制�追求在两个不同的抗震措施。地震作用下(本地)崩溃应该阻止��设计地震作用。破坏的一个限制是追求叫做��损害限制地震作用。Eurocode哲学的国家安全与经济能力问题上,这两个地震风险水平行动国家的决心。普通结构的重要性,Eurocode 8的第1部分 建议:
1。��设计地震作用有10%的概率超过50年(平均475年重现期);和 2。地震行动��损害限制在10年内超过数概率为10%(意味着重现期:95年)。
虽然不明确,一个额外的建筑设计提供抗震性能目标的能源是防止全球崩溃消散在一个非常强大的和罕见的地震。这种隐含的性能目标是追求通过能力设计的系统性和全面应用,强加一个层次结构的优势,允许完全控制的非弹性响应机制。
在frame-equivalent框架系统和双系统,直接提升强列,通过列在弯曲的能力设计,所以塑料要列是预防。此外,在采用双重抗震设计规范中,如Eurocode 8强列是间接被严格interstorey漂移限制的损害限制地震行动。除非列大,框架系统很难满足inter-storey漂移限制Eurocode 8�尤其是混凝土构件的裂纹刚度是用于分析。 |
_________________ 问候, 拉维。 |
|
回到顶部 |
|
|
cvrm E-Conference主持人
加入:2012年11月16日 职位:12 地点:金奈
|
发布:11月28日,2012年结婚3:42文章主题:僵硬的和灵活的高楼大厦 |
|
|
亲爱的Ravi先生:
我喜欢你间接建议/问题:我们应该做两级对高层建筑抗震设计吗?嗯…考虑到严肃和严谨进入一幢高楼,我倾向于同意你的意见。这需要我们所有人更加努力地工作。让我们……
谢谢你!
用温暖的问候… C.V.R.Murty . .