发布:2012年3月6日星期二5:51点文章主题:需要耐久的性能规格 |
 |
|
亲爱的朋友们,
讨论至今一直徘徊在某些有限的耐久性问题如水泥的作用及其变化特点,使用scm, QA和QC实践,国际清算银行代码规定,特殊混凝土如HPC,鳞状细胞癌,HVFAC, UHPC等等。
现在我认为是改变我们的方向。有必要重新思考,丢弃传统的方法。
幸运的是,这种变化发生在混凝土耐久性的范围。的古老的实践确保耐久性间接通过指定最低水泥含量最大自由水胶比、混凝土等级等变化的指定的性能。了显著转变现在清楚地看到在一些发达国家所谓的\“说明性规范\”\ \“性能规范”,在很多场合是称为\“P2P \”。
西方现在发现P2P的优点。简单地说,这些包括:明确的最终结果需求和所有者的期望,混凝土组合优化和现场操作进行,以确保业主的期望得到满足,专注于真正重要的具体的行为和特征,鼓励混凝土生产商获得受益于独特的材料和他们的组合,当地材料的技术专长和知识。风险是主要的职责是明确的和惩罚和激励创新纳入规范。这种方法是慢慢培养的创新。 印度在目前背景下,P2P有很大的潜力。因此我请求读者通过下列文件阅读,我发现非常有用和有趣
- ACI ITG-8R-10,绩效报告要求混凝土、ACI创新任务组8日报道美国混凝土协会,2010。
- Bickley约翰,起,R D和徘徊,K C,性能化规范的准备,模筑混凝土RMC研究基金会,美国全国预拌混凝土协会。
对于那些没有一个简单的访问上面的文件,我很高兴提供三篇论文提出了在最近的研讨会主持下举行的印度混凝土研究所(ICI)在新德里。报纸可以提供一些最近的P2P的发展。
从这里下载:
作者:为什么性能specs_Delhi研讨会Vijay Kulkarni 下载链接:http://www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com/forum/download.php?id=6735
混凝土的性能规范,参照可持续性。 b .保护好 下载链接:http://www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com/forum/download.php?id=6736
在印度发展为混凝土施工性能规范马努桑* 下载链接:http://www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com/forum/download.php?id=6737
时候我们组织行业增长迅速,一些试点项目可能进行理解和可能的适合P2P在印度。
Vijay Kulkarni |
|
回到顶部 |
|
 |
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商


加入了:2008年2月21日 帖子:5537 地点:马里兰州,美国
|
发布:2012年3月6日星期二下午7:15文章主题:Re:需要耐久的性能规格 |
 |
|
亲爱的Er Kulkarni,
我有一个疑问。你说的一个帖子,几个RMC植物在中国并不提供优质混凝土。Er阿尔芭和另一个Sefian也了解。188金宝搏ios官方app下载
如果你没有具体的规范的要求,将不是很难检查他们吗?我同意许多发达国家正在改变到绩效规范,执行质量高。在印度这样的国家,质量已经是痛苦和腐败是在一个更高的水平你认为P2P会顺利吗?可能会对人员有好处。
每NRMCA P2P文件为预拌混凝土,美国可以从下载 http://www.nrmca.org/p2p/Guide%20Spec%20Final.pdf http://www.nrmca.org/p2p/QMS%203%20parts%20small.pdf
其他链接文章P2P给出如下:
http://www.nrmca.org/p2p/P2P%20Lab%20Report%20Jan2006.pdf http://www.nrmca.org/p2p/Phase%20I%20Report%20Final%20January%202006.pdf http://www.nrmca.org/p2p/Example%20Specification.pdf http://nrmca.org/research/Specifying%20Concrete%20for%20Durability%20CIF%20Dec%2005.pdf http://www.nrmca.org/p2p/ci2809bickley.pdf http://www.nrmca.org/p2p/P2P%20Article.pdf http://www.nrmca.org/p2p/Summary%20of%20Performance-based%20Specification%20Research.pdf http://www.nrmca.org/p2p/AcceptanceCriteria_CIF_Winter_07%20small.pdf
温暖的问候,
萨勃拉曼尼亚
vijay.kulkarniwrote: |
亲爱的朋友们,
manu_santhanam 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员

加入:07年3月2012年 文章:1
|
发布:2012年3月7日结婚,早晨文章主题:性能规范 |
 |
|
看着E-conference的帖子,确实是令人振奋的,人们担心耐久性。但是大部分的讨论贴地址没有直接关系的问题。
确保在混凝土结构耐久性的技术是非常可用在印度,和最具体的从业者都知道耐久混凝土的规定。过早失败的原因已经好了由其他成员,在以前的文章,我不希望进一步阐明这个问题。
然而,我想添加Er提出的性能规范的问题。Vijay Kulkarni。
成功实现的性能规格需要清晰的理解: (我)环境分类, (2)恶化的机制, (3)选择合适的绩效标准的特定的服务环境,和 (iv)限制可以指定参数的值,这些应该与使用寿命。
有些问题拿出更好的详细的链接提供的论文Vijay Kulkarni(从德里的性能规范研讨会)。
世界各地,具体人员产生了大量的兴趣发展的科学方法对性能规范。因此,必须找到进入混凝土使用寿命概念设计,特别是对环境与碳化或氯化物。工作的ISO 71 TC / SC3可以观察指导。
在印度发生了几个发展对实现耐久性的规定。已经提供了一些例子b Vijay Kulkarni的地铁中使用某些耐久性测试规范。在最新的IRC代码(112:2001),分类介绍了一套新的敞口,以及限制的值组合参数设计寿命为100年。然而,目前没有迹象表明,模型已经用于使用寿命。的规定是456还没有更新在过去的11年里,和真正需要改进,以反映全球可用的信息。 |
|
回到顶部 |
|
 |
vijay.kulkarni E-Conference主持人
加入了:2012年2月27日 职位:6
|
发布:2012年3月7日结婚,6:06文章主题:SPAM-LOW: Re:需要硬脑膜的性能规格 |
 |
|
亲爱的萨勃拉曼尼亚博士,
它不是我的论点,印度应该在P2P全力以赴。我知道,即使在像美国这样的国家只有少数P2P的例子。无论是ACI委员会还是NRMCA不寻找一个戏剧性的变化有利于绩效规范。然而,事情似乎清楚——未来在于性能规格。 在先进国家的经验我觉得时间已经到来,我们开始思考的方向性能规格和一些半工业规模的项目可以获得经验。 感谢和问候, Vijay Kulkarni
来自:n博士萨勃拉曼尼亚(mailto: forum@sefindia188金宝搏ios官方app下载.org) 发送:周三,2012年3月07,46 :econf@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com 主题:SPAM-LOW (ECONF): Re:需要耐久的性能规格
萨勃拉曼尼亚 vijay.kulkarniwrote: 亲爱的朋友们,
了显著转变现在清楚地看到在一些发达国家所谓的“说明性规范”“性能规范”,在很多场合是称为“P2P”。
< !(如果! supportLists) > 1。< !endif > ACI ITG-8R-10,绩效报告要求混凝土、ACI创新任务组8日报道美国混凝土协会,2010。 < !(如果! supportLists) > 2。< ![endif] > Bickley约翰,起,R D和徘徊,K C,性能化规范的准备,模筑混凝土RMC研究基金会,美国全国预拌混凝土协会。
Vijay Kulkarni
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商


加入了:2008年2月21日 帖子:5537 地点:马里兰州,美国
|
发布:2012年3月7日结婚,6:15文章主题:Re:性能规范 |
 |
|
亲爱的所有,
我感谢马努桑博士posting-also谢谢呃Kulkarni问他参加讨论。桑教授,现在在热带收到ICI Tamilnadu最佳混凝土技术专家奖2011年中心。
为我们所有人都知道混凝土形成由于放热化学反应,产生热量。当我们添加化学和其他外加剂混凝土,这些组件不应产生不良反应。这种兼容性问题对superplasticisers被桑教授和研究也在最近的一篇论文由他与另一个引人注目的混凝土技术专家教授Ravindra Gettu。我建议所有阅读这篇论文发表在2011年7月的法院。
最好的祝愿 萨勃拉曼尼亚
manu_santhanam写道: |
alpa_sheth …


加入:2003年1月26日 帖子:278
|
发布:2012年3月7日结婚,晚八点文章主题:需要耐久的性能规格 |
 |
|
感谢Vijay Kulkarni先生econf�。添加一个新的话题
我同意萨勃拉曼尼亚博士(他像往常一样贴另一个富有洞察力的邮件)。这个话题从规定性转向性能的发现自己在结构设计也被积极讨论。越来越多的国家正在给一个选项基于性能设计。�去
通常是基于性能设计时的情况(项目)超出通常所设想的建筑规范。它可能是一个标志性建筑或一个非常高的精度项目的业绩标准项目如果设计的标准代码可能会达不到要求的项目。我们必须记住,建筑规范强调安全,不要太过注重细节的可服务性,�
我的观点是,一个是基于性能设计,当一个人想要超越规范的代码——一个具有更高,而不是更低,比建筑规范标准。它不是一个规避代码的方法但是提高代码的需求。�
我们已经讨论很多esp地震工程设计,我认为印度仍然有一些路要走之前很有�
把这个类比混凝土技术,当ACI委员会�讨论性能规格,我假设他们���是期待比这更增强性能�由约定俗成的规范。不幸的是在印度我们甚至无法达到规定的要求。�
但我同意Kulkarni先生,我们需要选择一次性项目,想超越规范绩效规范,我们必须有一个特殊的代码。这不是一个非此即彼的情况。这是一个”和“情况。让我们有一个基于性能的规范和说明性规范在另一端的频谱。
我现在要处理一个非常敏感的话题,我已经长大SEFI -年前甚至更早。188金宝搏ios官方app下载在印度,混凝土(包括水泥)代码委员会由水泥工业控制。代码条款通常是由什么是有利的游说,而不是对施工质量有好处。�
我认为有必要彻底的改变的影响。当然,我们需要水泥公司代表,但是我们还需要具体代码委员会��独立具体的技术人员,设计师,学术界,严重的人员——没有一个IIT CED 2�委员会(456)代码。我知道一些恒星的研究教授一些理工学院。��我们需要人投资他们的时间在研究与国家的艺术,是最新的和�国际最佳实践。我们需要准备的人叫既得利益的虚张声势,�
每个人都意识到这些问题。我记得不是很长一段时间前的一个理工学院决定改革系统和具体的解决问题和essentiall重写具体代码。我泼冷水的人很值得称赞的努力,因为我是真实的(和愤世嫉俗的)足以知道水泥行业�和其他感兴趣的游说将阻止任何此类努力意识到这个项目��到代码更改
我不认为这是一个不可能的情况。它需要奉献从我们结束,我认为我们可以做到。�
最好的问候, 阿尔芭�
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商


加入了:2008年2月21日 帖子:5537 地点:马里兰州,美国
|
发布:2012年3月7日结婚,3:54点文章主题:Re:需要耐久的性能规格 |
 |
|
亲爱的阿尔芭,
谢谢你的美言。
我认为是456的2000年版本也修订主要由水泥行业人NCCBM(当然BIS循环给其他人,让他们的评论也可接受任何建议是留给人或委员会起草修订)——他们把大部分的设计规定,增加了通缉耐久性的规定。我发现唯一教授在这个委员会是Roorkee K耆那教的大学教授。
水泥行业是作用于自己的提供产品供公众使用。尽管一些新产品是好的并不是必要的。例如他们删除33级水泥的市场很好,大多数建设项目,这是使用M20。大部分的问题,我们现在谈的,是由于混凝土的开裂是由于使用的53级水泥早期强度高,必须尽快治愈初始设置需要许多网站开始固化后浇混凝土的几个小时——这导致混凝土开裂,提高耐久性的问题。在我看来只有HSC 53级水泥是必需的。最好是打印在水泥袋养护应该开始,使用%和粉煤灰质量等像印在烟盒的警告呢。
在这里很长一段时间有一个谈论发布类似ACI的代码。我认为问题是缺乏奉献精神。在ACI几个来自不同领域的人参与积极,没有任何个人利益。
我认为这是一个坏主意教授或研究人员起草的代码。他们会使代码更理论与复杂的方程,很难效仿。所实现的代码主要是练习工程师也许他们应该只带领团队的协助下教授。
问候 NS
alpa_sheth写道: |
谢谢先生Vijay Kulkarni econf添加一个新的主题。
我同意萨勃拉曼尼亚博士(他像往常一样贴另一个富有洞察力的邮件)。这个话题从规定性转向性能的发现自己在结构设计也被积极讨论。越来越多的国家正在给一个选项去基于性能的设计。 ...........
我现在要处理一个非常敏感的话题,我已经长大SEFI -年前甚至更早。188金宝搏ios官方app下载在印度,混凝土(包括水泥)代码委员会由水泥工业控制。代码条款通常是由什么是有利的游说,而不是对施工质量有好处。
我认为有必要彻底的改变的影响。当然,我们需要水泥公司代表,但是我们还需要具体的代码委员会独立具体的技术人员,设计师,学术界,严重的人员——没有一个IIT CED 2(456)代码委员会。我知道一些恒星的研究教授一些理工学院。我们需要投资他们的时间在研究和最新的人与国家的艺术,与国际最佳实践。我们需要准备的人叫既得利益的虚张声势。
每个人都意识到这些问题。我记得不是很长一段时间前的一个理工学院决定改革系统和具体的解决问题和essentiall重写具体代码。我泼冷水的人很值得称赞的努力,因为我是真实的(和愤世嫉俗的)足以知道水泥行业和其他感兴趣的游说将阻止任何此类努力意识到这个项目代码更改。
我不认为这是一个不可能的情况。它需要奉献从我们结束,我认为我们可以做到。
最好的问候, 阿尔芭
通过电子邮件发布 |
|
|
回到顶部 |
|
 |
sriprakash_shastry …

加入:2010年3月23日 职位:50
|
发布:3月08年星期四,2012年后文章主题: |
 |
|
亲爱的萨勃拉曼尼亚博士,
这是一个非常好的观点你让33级水泥的终止。在我看来应该只用于HSC年级53。市场想要跳到任何新产品发布。他们只是认为年级53高于年级43所以应该是最好的。明天如果有更高的他们会停止年级43。我将更进一步地说,有一个卡特尔水泥厂商在市场上。他们都携起手来,修正水泥的价格。奇怪的是任何客户不允许从国外进口水泥为他们的项目没有印度政府的许可。这里的政治阶层和水泥供应商携手工作。
33级的非可用性问题的祸根。我们工业顾问和设计大型板级工业建筑。这里对混凝土收缩的影响在很大程度上的感觉。
希望事情会改变。作为一个国家,我认为我们需要一个独裁者不是一个骗子。我们太民主作为一个国家。
问候 Sriprakash |
|
回到顶部 |
|
 |
sriprakash_shastry …

加入:2010年3月23日 职位:50
|
发布:3月08年星期四,2012年兴起文章主题:需要耐久的性能规格 |
 |
|
问候 Sriprakash
来自:n博士萨勃拉曼尼亚(mailto: forum@sefindia188金宝搏ios官方app下载.org) 发送:周三,2012年3月07日24点 :econf@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com 主题:[ECONF] Re:需要耐久的性能规格
亲爱的阿尔芭,
谢谢你的美言。
alpa_sheth写道: 谢谢先生Vijay Kulkarni econf添加一个新的主题。
加入:2003年1月26日 帖子:202
|
发布:09年3月星期五,2012是7:45文章主题:需要耐久的性能规格 |
 |
|
亲爱的马努桑先生,
你可能请看演示材料附在我的2月28日邮件,地址的问题,你有提高。
最好的祝愿
阿洛克Bhowmick
来自:manu_santhanam (mailto: forum188金宝搏ios官方app下载@www.bussiapp.com) 发送:周三,2012年3月07日11:03 :econf@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com 主题:[ECONF] Re:需要耐久的性能规格
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你不能附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|
2008 SEFINDIA188金宝搏ios官方app下载©2003,印度的域名注册 发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
|
|