发布:2012年3月5日星期一下午开场文章主题:混凝土底板的一个大型水库 |
 |
|
亲爱的先生,
在网站中,我们遇到一个问题的建造一个大型水库 大小120 x 120分为两个隔间。
这箱是5米高3米的地下。地层是 岩石和没有水位。现在的问题是:
铸件底部板,按代码马克斯面板7.5平方米大小 后允许的,它必须提供一个联合。但是我的网站 人们说,它不会是100%防水,所以去一个铸造的 200年tck板有两个膨胀接头。我们也列7.5 c / c 屋顶板。
解决方案欢迎!
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
苏拉 一般的赞助商


加入:2008年4月17日 帖子:5547 地点:NCR法里达巴德,E邮件suraj_engineer@yahoo.co.uk
|
发布:2012年3月7日结婚,18点文章主题:储层基板浇注 |
 |
|
亲爱的Eng Bubalan 塑性收缩裂缝/拆模
- 真的很奇怪,图纸不给明确的方向投板。
- 怎能网站团队决定什么面板大小应该在一个去吗?
- 工作结构设计工程师指定的图纸,所有与提供waterbars CJ & EJ的位置。
- 这样的板我是相当厚,可能还需要在2层与混凝土也可能有一定的倾斜的部分,双重形式打开窗户上倒,将是必需的。
- 基于实践领域,这些板应该在列间距与交替注入海湾。
- 在情况下,双层浇注完成,重叠的两个海湾,将reqiored。
|
|
回到顶部 |
|
 |
gpsarathyy …


加入:2010年6月28日 帖子:487
|
发布:2012年3月7日结婚,23点文章主题: |
 |
|
亲爱的Se188金宝搏ios官方app下载fian,
应该显示在设计图纸如果没有网站已经恢复到设计要求施工缝和伸缩接头细节和位置。
对于这样的大石板,凝固的通常方法是做备用板在x和z方向,最后第二个凝固完成剩下的板。 |
|
回到顶部 |
|
 |
JVCSNL …

加入:2003年1月26日 帖子:161
|
发布:2012年3月7日结婚,七53文章主题: |
 |
|
的关注你的文章似乎strucutre的水密性。如果我们看到从客户机的角度来看,它也不错。
伸缩接头可以在36 m和其他关节为7.5 m。收缩关节限制这类倒在7.5米,网站会担心。
我们可以在30/36 m限制伸缩缝,并提供一个槽的顶面筏作为收缩联合每7.5米。这将允许网站将大块混凝土。这样的细节可以在ACI和可以使用。坡口应填接缝填料。
在所有这些,工程制图,应当标明建设关节,关节关节扩张,收缩在墙基础筏以及计划和部分。同时,需要提供必要的细节,以确保水密性出具规范联合填料、水酒吧等。
问候,
Jignesh V Chokshi |
|
回到顶部 |
|
 |
Bubalan …


加入:2011年8月04 帖子:84 地点:日本东京
|
发布:2012年3月7日结婚,4:03点文章主题: |
 |
|
Jignesh V Chokshi [/ quote]
亲爱的jignesh,
u r对吧,我的疑问是关于结构的水密性。如果可能的话你能把材料寄给我。