Canteliver挡土墙加固

发布新话题回复主题感谢文章 www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com论坛索引->188金宝搏ios官方app下载一般讨论
查看上一个主题::查看下一个主题
作者 消息
picajol
...
...


加入日期:2012年3月29日
帖子:64

帖子张贴:2023年3月9日星期四上午8:20帖子主题:Canteliver挡土墙加固 回复报价

嗨!
请看附件的草图。
这是一堵3米高、20厘米厚的悬臂式挡土墙。
它有60米长。

为了控制由于基础与墙体连接的约束而导致的垂直裂缝,你将在墙体正面施加多少水平钢筋?

还有,你会在多大距离上提供收缩关节以及你会在正面提供怎样的水平强化?

在这个问题上似乎有很多争论,而且人们似乎对强化控制什么感到困惑。
我很想听听你的想法。


谢谢你!



(1) . jpg
描述:
文件大小: 211.83 KB
查看: 22日时间(年代)

(1) . jpg


回到顶部
查看用户资料发送私信
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入日期:2003年1月26日
帖子:3682

帖子发布:2023年3月9日星期四下午3:32文章主题: 回复报价

亲爱的呃

请参阅任何关于结构设计的教科书,在所有的设计书籍中都有详细的Retsining墙设计,

还有几点:
碾压混凝土悬臂式挡土墙的稳定性来自于它的底座,它的脚跟侧有回填物的重量,防止它倾覆,滑动,

回填体对土产生压力,也是一种稳定物,

墙体和底板为一体,

在设计
检查翻转,,(FOS > 2.0正常,1.5风/eq)
检查滑动(FOS >1.5正常和1.;25风/情商)
检查基本压力(SBC范围内的最大压力,最小压力最好是+ve)
若min base pr为负,则,按照给定的jn教科书进行重分布,但正常情况下隆起面积小于20%,风/eq下隆起面积小于33%)

其他细节:
在墙体上设置钻孔,以消除回填填料充注条件下产生的水压

当该地区地下水位较高(季风期)时,,随壁面静水压力的作用而起抬升作用

请参阅有关设计理念的教科书
回到顶部
查看用户资料发送私信
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入日期:2003年1月26日
帖子:3682

帖子发布:2023年3月9日星期四下午3:43文章主题: 回复报价

伸缩缝—年墙体为60m,提供1条伸缩缝
施工缝:最大浇筑长度,如果7.5m,,最小horz reinf将满足,,
如果浇铸长度较高,则可以按比例增加强度
但如果墙不是挡水结构,则此规定可放宽。
强化:
墙体主要加固:地面侧垂直加筋,正面最小加筋

Horz reinf是分布reinf
回到顶部
查看用户资料发送私信
picajol
...
...


加入日期:2012年3月29日
帖子:64

帖子张贴:2023年3月9日星期四晚上9:53文章主题: 回复报价

Dreak Virkam“水平”加固是为了温度和收缩,这是一个非常有趣的主题,我也认为它的数量取决于伸缩缝之间的距离。
你能评论一下吗
回到顶部
查看用户资料发送私信
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入日期:2003年1月26日
帖子:3682

帖子发布:2023年3月10日星期五上午4:40文章主题: 回复报价

水平加固:

对于水库的挡水墙,水平加固的提供需要特别注意,最新的IS3370第1和2部分已经给出了% horz reinf,取决于const接头(也包括收缩jt)间距,
您也可以参考Fintel手册,,提供了一个曲线,给出了收缩关节之间的距离vs% horz reinf,,


但是对于挡土墙来说,不是挡水的,按照is456规定的最小加固就足够了,

对于碾压混凝土加固墙,伸缩缝最大可取30m,,
回到顶部
查看用户资料发送私信
picajol
...
...


加入日期:2012年3月29日
帖子:64

帖子张贴:2023年3月13日星期一上午8:02文章主题: 回复报价

只是为了百分百确定。
伸缩缝与控制缝不同。
控制缝是为了控制因收缩而产生的效果
回到顶部
查看用户资料发送私信
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入日期:2003年1月26日
帖子:3682

帖子张贴:2023年3月13日星期一上午9:38文章主题: 回复报价

我来详细说明一下:
间距为30m的伸缩缝用于热效应。
钢筋和混凝土。完全不连续,有缝隙按规范处理。

控制缝-也可以是施工缝和收缩缝,施工可以停止,但浇筑长度会影响施工长度。
这些是conc的收缩效应,,
完全reinf连续性,,但相邻长度的铸造可以ne交错,

对于防水结构,裂缝控制必须符合IS 3370,

对于其他min horz reinf,根据is456,, ok
回到顶部
查看用户资料发送私信
picajol
...
...


加入日期:2012年3月29日
帖子:64

帖子发布时间:2023年3月14日星期二上午9:06文章主题: 回复报价

如前所述,施工缝是允许收缩裂纹在接缝位置。我明白了。但是你提到的7米5的距离是很短的距离。我得说我有点惊讶

一个问题,如果你提供了一个控制/收缩接头,你基本上会在那个接头的位置切断墙上的所有其他水平杆/钢筋,对吗?

对于伸缩缝,每隔30米放置一次,你需要提供某种“销杆”(混凝土和钢筋截面完全不连续),就像在石板上一样,对吗?
回到顶部
查看用户资料发送私信
显示以前的帖子:
发布新话题回复主题感谢文章 www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com论坛索引->188金宝搏ios官方app下载一般讨论 所有时间均为格林尼治时间
页面11



跳转到:
不能在这个论坛上发布新的主题
不能回复本论坛的话题
不能在这个论坛编辑你的帖子
不能删除你在这个论坛上的帖子
不能在这个论坛投票
不能在这个论坛中附加文件
可以在这个论坛下载文件


©2003,2008 se188金宝搏ios官方app下载findia,印度域名注册
发布或接受广告既不是对广告商的产品或服务的保证,也不是对其的认可。广告策略
Baidu
map