vineetha_palankar 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2011年8月29日 职位:3
|
发布:2023年1月22日,太阳7:10点文章主题:怀疑在延长钢筋(dia 12倍或d) |
|
|
你好所有的,
我有一个疑问关于延长钢筋。SP34状态必须是最大的12倍直径或d如下图所示。
我有2例中,我发现很难将这一条款,
1。如果梁跨度5000毫米650毫米深,然后如果我用12 dia钢筋(12 * 12 = 144,d = 614毫米和12 Ld dia M30 = 552毫米)。酒吧的扩展超出了理论截断点应614毫米= d,但我觉得Ld就足够了。
2。同样筏基础,d是说2000毫米,在这种情况下钢筋可以Ld的扩展,而不是d,为32 dia Ld max 1472毫米钢筋但提供d代替Ld似乎不合理。
请求都分享你的意见和指导我如果我错了。
问候, Vineetha |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3708
|
发布:2023年1月23日星期一下午4:55文章主题: |
|
|
每456年,在哪个位置钢筋不是必需的,,reinf应当延长12 d或者deff,, 因此,必须坚持。
的早期版本是456,,1978年之前,在那里,只有12 d延伸,但d扩展了1978年的版本,,因为理论截止pt需要安全信封。这是坚持没有任何如果和但是。
只有在简支成员,,+ ve时刻钢筋的扩展支持必须Ld / 3。 |
|
回到顶部 |
|
|
rahul.leslie 一般的赞助商
加入:2008年4月1日 帖子:499 地点:特里凡得琅
|
发布:2月14日,星期二2023年39文章主题: |
|
|
这个螺纹盖的情况下要求Ld + 10 d详细描述地震结构? |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3708
|
发布:2月15日,2023年结婚2:59点文章主题: |
|
|
rahul.lesliewrote: |
这个螺纹盖的情况下要求Ld + 10 d详细描述地震结构? |
情商延性本法可能需要支持的地方,,但在其他地方,我想,继续酒吧的指导方针可能覆盖这方面在情商的条件下,,但是如果截止完成按BM图在情商情况下,,然后(12 d + 10 d)或(Deff + 10 d)哪个更高,,可以采取. .想法是,钢铁产量达到pt和结构发生在几乎相同的应力和位移和额外的10 d保证金地址延性范围应力(O.87fy财政年度)的额外10 d在酒吧的扩展形式,能照顾照顾。 |
|