以下是我的拙见: 1.所有结构都包括在范围内。目前,这种方法适用于桥梁和特殊结构。提到所有结构,即建筑(所有小/大/高),挡水结构,工业结构(碾压混凝土和钢)。
2.即使是小型房屋,至少要根据Arch drgs的批准,从合格的str设计和安全证书中强制要求。即使是小型建筑,也要避免生命和财产的损失。
3.有自己设计办公室的施工机构只能担任配电柜的角色,而不能担任证明检查员。关于PC的角色,Idea认为如果从事设计的人员没有足够的能力去做内部的str设计,怎么可能去做校样。第5.3段需要审查。
4.所有学校建筑,集会建筑,如宗教祈祷大厅,聚会大厅,棚子结构等,无论其大小,都应始终进行设计和验证。
5.所有服务结构,如架空水箱,地下蓄水池,涵洞等,必须检查。 ^ 6.边界墙是一种被忽视的结构项目,但由于其故障造成人员伤亡的事故经常出现在新闻中。这些必须由一个称职的设计人员设计。这需要得到解决。
7.所有结构(大小,高成本和低成本)都必须由主设计师进行结构设计,如上面的sl1所述。除小型建筑、边界墙和其他低成本项目(可酌情决定)外,对各种结构必须进行证明检查。
维克拉姆最后编辑。2022年8月29日星期一jeet上午2:04;共编辑2次 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入日期:2003年1月26日 帖子:3682
|
发布时间:2022年8月28日,星期日,上午5:36文章主题: |
|
|
电子邮件发送给管理员,再加几个点:
尊敬的先生/女士: 再讲一点
庞特1至0 7 -按以前的邮件
8.土壤/土工技术顾问到现场(与主设计师一起)实地确定地基水平。
9.主设计师(以及证明核查员)的现场访问必须包括在工作范围内,至少在以下场合: 基金会reinf 底座横梁重新检查 检查屋梁、楼板和钢筋
这是设计双方必须共同承担的责任。
10.PDC还应审核QC文件,并与PMC保持互动。
11.现场执行的文件必须是强制性的。 |
|