2018年3月31日发布:坐1:58点文章主题:冷却塔风荷载计算 |
|
|
的值是多少对冷却塔Cf(力系数)? 指的是875:2015条款7.4 |
|
回到顶部 |
|
|
n .角色 一般的赞助商
加入:2009年4月25日 帖子:474
|
发布:2018年4月2日星期一41点文章主题: |
|
|
亲爱的Er。Manoj皮拉伊,
自然通风冷却塔的设计,力系数Cf不是用来计算风塔的压力。塔上的风压计算,请遵循的过程是:11504年,考虑不同风压沿周长(使用傅里叶系数),以及高度的根据是:875 -2015。
我附加技术论文,由我,这可能有助于您理解主题。
最好的祝愿,
n .角色被蹭(I) MIStructE(英国)米氏(印第安纳州) 注册结构工程师 Vasai (E), 401年销208 |
|
回到顶部 |
|
|
manoj_pillai 一般的赞助商
加入:08年3月2018年 职位:10
|
发布:2018年4月6日星期五下午文章主题:风冷却塔计算 |
|
|
n .角色写道: |
亲爱的Er。Manoj皮拉伊,
亲爱的先生, 我的冷却塔是115米高。和是11504 - 1985(第7页条款5.1.3和修正案。1October 1988) states that it cannot be applicable for above 100 m. 我有阵风因子计算但如何计算压力 下面提到的公式是正确的吗? G F = (Ce-Ci) x x Ae Pz
和如何计算Ae(正面) 是1的值吗? |
|
回到顶部 |
|
|
manoj_pillai 一般的赞助商
加入:08年3月2018年 职位:10
|
发布:2018年4月6日星期五下午3:14文章主题:风荷载 |
|
|
亲爱的先生, 我做了以下步骤计算风荷载对自然通风冷却塔。 1)我也计算风压pd按是875 2)按875我有阵风因子计算。 3)按11504我有风的圆周值计算
如何应用和什么应用(我不知道这个公式)冷却塔元素?
请帮我请。 |
|
回到顶部 |
|
|
abhio …
加入:08年3月2010年 帖子:545
|
发布:坐4月07年2018 52文章主题: |
|
|
亲爱的Er皮拉伊,
风压计算是每个元素被应用到模型的根据的圆周位置元素及其高度高出地面。
问候,
一个年代Oundhakar |
|
回到顶部 |
|
|
manoj_pillai 一般的赞助商
加入:08年3月2018年 职位:10
|
发布:2018年坐4月07,下午1时文章主题:风荷载 |
|
|
所以我们不需要计算风味?
每个脑袋=圆周压力系数x的压力是875 (Pz)
先生是正确的吗? |
|
回到顶部 |
|
|
n .角色 一般的赞助商
加入:2009年4月25日 帖子:474
|
发布:太阳Apr 08年,2018年49文章主题: |
|
|
亲爱的Er。Manoj皮拉伊,
顺便说一下你问问题,你似乎没有读我的技术论文,我已经张贴在2018年4月2日。
北达科他州冷却塔不仅仅是简单的悬臂式结构,它们需要非常大的大小3 d类型壳结构有限元分析的方法,用清晰的理解和设计的结构行为。在印度,很少咨询和承包公司,专门从事这种类型的结构,进行设计和施工。
除非你做这些specilaised的设计在一个公司,你肯定会得到指导老年人的公司,你会得到正确的经验。如果你是为了做一个学术兴趣,这是毫无用处的。