发布:周一1月4日,2016年5:27 am岗位主题:地下水箱设计 |
|
|
亲爱的人, 我对地下储罐的设计有疑问。在设计圆形水压水箱时,采用环张系数进行设计。我们是否可以用同样的方法来计算作用在墙体上的外土压力地下圆形储罐。能否考虑相同的系数和许用拉应力来计算所需钢材?由于来自外部的压力起到环向压缩的作用,计算所需钢的面积的确切程序是什么? |
|
回到顶部 |
|
|
es_jayakumar 一般的赞助商
加入日期:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
|
发布:周一1月4日,2016下午5:11文章主题: |
|
|
亲爱的Er。Sumanth, 我希望,你可以利用相同的系数环压缩也。在设计UG储罐箍拉(内部水压的情况下)时,我们只考虑钢对强度的贡献。但在环压(淹没土的外部压力极值的情况下)下,混凝土和钢的抗压强度都是有效的。因此,在这种情况下,压应力也是安全的,即使这种情况下的压力可能比前一种情况大50%左右。墙的抗压强度可以计算类似于轴向加载碾压混凝土柱的抗压强度。如果需要,可以设计环向张力的截面,并检查环向压缩。但是这个检查并不是很必要。
问候, Jayakumar说 |
|
回到顶部 |
|
|
es_jayakumar 一般的赞助商
加入日期:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
|
发布:2016年1月5日星期二12:47 am文章主题: |
|
|
请浏览下面给出的链接,看看我的帖子,这是类似的连接: http://www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com/forum/viewtopic.php?t=16484
Jayakumar说 |
|
回到顶部 |
|
|
valleveti_sumanth 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2016年1月4日 职位:5
|
发布:2016年1月5日星期二上午4:23文章主题: |
|
|
亲爱的先生, 非常感谢您的回复。我浏览了这个链接,它很有帮助。我也看到了你附上的文件。水箱是我手工设计的(直径6.1m,高度3.5m)。水箱的总容量要求是1升。我怎么知道什么样的尺寸能给我最经济的设计?我从来没有在staad里做过坦克模型,先生。有没有关于坦克建模的指南或staad注释的链接?这对我很有帮助。
与问候, v.sumanth |
|
回到顶部 |
|
|
es_jayakumar 一般的赞助商
加入日期:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
|
发布:2016年1月5日星期二下午3:30文章主题: |
|
|
亲爱的Sumanth, 您可以通过区分找出圆形水箱的最佳(经济)尺寸,如下图所示: 考虑一个没有顶板,壁和底板厚度均匀的圆柱形储罐。设r、h、A、V分别为其半径、高度、表面积、体积。 A = 2πrh +πr2----------------( 一) V =πr2h, h = V /πr2 代入(a) a =2πrV /(πr2) +πr2= 2 v / r +πr2 对于固定V求最小A,设dA/dr = 0 dA/dr = -2v/r2+ 2πr = 0。(r = V /π)1/3=(πr2h /π)1/3 简化后,得到r=h。由此说明,为了经济起见,选择水箱的直径为其高度的两倍,并据此计算出尺寸。在您的例子中,h=3.17m和D=6.34m是最经济的。 对于中小型坦克,可以采用IS代码系数计算力/力矩,精度合理,无需软件分析。 如果您打算使用estaad,可以使用结构向导-柱面-平台模型方法对结构进行建模,并在壁面施加静水载荷。
问候 Jayakumar说
|
|
回到顶部 |
|
|
valleveti_sumanth 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2016年1月4日 职位:5
|
发布:2016年1月8日星期五上午4:40文章主题: |
|
|
亲爱的先生, 这就是我所做的,
我取了箍扭和力矩的系数,并计算了内部水压的最大值。 >计算出所需钢材并提供在截面外侧(受拉侧) >最大环向压缩也是如此,我用环向压缩值除以钢的允许压缩应力(140)来计算钢。 我现在应该把钢放在哪一边??是在罐的外部或内部(当张力钢已经存在)。或者我应该提供最大的张力或压缩钢。 我检查了坦克的基础剪切,浮动和裂缝。还需要什么吗? 我在这篇文章中附上了照片,如果需要请参考。 |
|
回到顶部 |
|
|
es_jayakumar 一般的赞助商
加入日期:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
|
发布:2016年1月9日星期六上午7:39文章主题: |
|
|
亲爱的Sumanth, 我建议你加强你的理论背景。你提到你在外面提供了箍张钢,这是张紧侧。你是如何得出罐壁外侧是张力侧的结论的?环向拉力是整个截面所承受的拉力(水箱壁是水平的)。这意味着整个部分只承受张力。不要与弯矩的行为混淆,弯矩在同一截面上产生张力和压缩。对于环力,你可以在墙截面的任何地方提供钢。如果你的罐壁厚为200mm或以上,你可以在罐壁的两面提供两层箍钢(每一面都占总钢的一半)。环向拉力钢将照顾环向压缩也,因为混凝土也将有效地抵抗相同。在垂直方向上,墙壁会有弯矩(负的和正的)。 In that case, you have to discern the position of placing of tension reinforcement. 您可以深入研究H.J.Shah (CPH)和M.L.Gambhir (PHI)的RCC设计书籍,以获得正确的基础知识。
我想建议年轻人,在把他们的疑问提交到这个论坛之前,他们应该通过阅读标准书籍来掌握结构工程的基础知识。
Jayakumar说 |
|
回到顶部 |
|
|
valleveti_sumanth 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2016年1月4日 职位:5
|
发布:2016年1月9日星期六上午8:37文章主题: |
|
|
谢谢你,先生,我会过目的 |
|